汇川 93-7 同步机速度失控
汇川 / 93-7
MD580S
同步机速度失控
变频器
故障含义:
可能原因
- 1 .控制方式为FVC,编码器松动导致零点角度错误,再次动态辨识,查看[n4-12]/[n5-12]是否变化2 .控制方式为FVC,没有进行零点角度辨识,[n4-12]/[n5-12]值是否正常3 .控制方式为FVC,编码器干扰导致z信号异常;[n4-30]/[n5-30]打开z信号干扰检测4 .控制方式为FVC,启动时电机位置与上次停机位置不同5 .转矩或电流限幅导致速度无法跟踪给定6 .控制方式为SVC,电机旋转时启动7 .负载过大,电机被负载拖动8 .速度环kp太弱,速度出现较大的偏差,如开闸瞬间或加速过程速度超调
检查与处理
资料来源:MD580S系列低压高性能工程型变频器功能手册 P449
MD880
同步电机速度失控
变频器
故障含义:
可能原因
- 1.编码器松动导致零点角度错误,再次动态辨识,查看n4-12是否变化。2.FVC没有进行零点角度辨识,n4-12值是否正常。3.编码器干扰导致z信号异常;n4-30打开z信号干扰检测。4.转矩或电流限幅导致速度无法跟踪给定。5.速度环kp太弱,速度出现较大的偏差,如开闸瞬间或加速过程速度超调。
检查与处理
资料来源:MD880系列变频器功能手册(HCU) P646