汇川 65-2 SOP-20参数拷贝异常中断
汇川 / 65-2
MD580
SOP-20参数拷贝异常中断
变频器
故障含义:故障类别:参数处理异常;默认等级:自由停车;复位方式:手动复位
可能原因
- 通过SOP-20进行参数拷贝时发生异常中断,可能存在部分参数未正常拷贝,部分拷贝的参数值已生效
- -
- -
检查与处理
资料来源:汇川官方功能手册 19011555 A00 P461
MD580S
SOP-20参数拷贝异常中断
变频器
故障含义:
可能原因
- 通过SOP-20进行参数拷贝时发生异常中断,可能存在部分参数未正常拷贝,部分拷贝的参数值已生效
检查与处理
资料来源:MD580S系列低压高性能工程型变频器功能手册 P440
MD880
参数下载异常中断(从SD卡/SOP-20-880恢复)
变频器
故障含义:
可能原因
- 参数下载时,控制器异常掉电。
- 其他原因。
检查与处理
资料来源:MD880系列变频器功能手册(HCU) P625