汇川 63-4 OFF2/OFF3激活
汇川 / 63-4
MD580
OFF2/OFF3激活
变频器
故障含义:故障类别:外部警告;默认等级:显示警告;复位方式:自动复位
可能原因
- 通过InoDriveStudio控制时,控制面板OFF2.OFF3未勾选
- 通过InoDriveStudio控制时,所选控制通道的其他控制OFF2来源2.OFF2来源3.OFF3来源2或OFF3来源3激活
- 通过控制通道启停时,所选控制通道的OFF2或者OFF3激活
检查与处理
资料来源:汇川官方功能手册 19011555 A00 P461
MD580S
OFF2/OFF3激活
变频器
故障含义:
可能原因
- 通过InoDriveStudio控制时,控制面板OFF2、OFF3未勾选
- 通过InoDriveStudio控制时,所选控制通道的其他控制OFF2来源2、OFF2来源3、OFF3来源2或OFF3来源3激活
- 通过控制通道启停时,所选控制通道的OFF2或者OFF3激活
检查与处理
资料来源:MD580S系列低压高性能工程型变频器功能手册 P439
MD880
OFF2或OFF3停机
变频器
故障含义:
可能原因
- 通过控制通道启停时,所选控制通道的OFF2或者OFF3激活。
- 1.控制通道的其他控制字的OFF。2.OFF2来源。3.OFF3来源2或OFF3来源3激活。
- 通过InoDriveStudio控制时,控制面板OFF2.OFF3未勾选。
检查与处理
资料来源:MD880系列变频器功能手册(HCU) P625
MD880-61
OFF2激活
制动单元
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:MD880-61系列单相制动单元参数手册 P49