汇川 5-1 直流母线电压高
汇川 / 5-1
MD580
直流母线电压高
变频器
故障含义:故障类别:直流过压;默认等级:自由停车;复位方式:手动复位
可能原因
- 直流母线电压偏高
- 直流母线过压阈值设置不合适
- 存在发电工况,未安装制动单元或者制动电阻选型不合适
- 驱动器电压等级选择错误
- 驱动器机型设置错误
- 过压抑制参数设置不合理
- 直流母线电压校正系数设置不合理
检查与处理
资料来源:汇川官方功能手册 19011555 A00 P448
MD580S
直流母线电压高
变频器
故障含义:
可能原因
- 直流母线电压偏高
- 直流母线过压阈值设置不合适
- 存在发电工况,未安装制动单元或者制动电阻选型不合适
- 驱动器电压等级选择错误
- 驱动器机型设置错误
- 过压抑制参数设置不合理
- 直流母线电压校正系数设置不合理
- 控制方式为FVC或者SVC,速度环参数不合理
- 输出对地短路
- 控制方式为FVC或者SVC,突卸载导致速度超调发电
- 控制方式为FVC或者SVC,速度环参数过弱,导致速度给定到达目标值时反馈速度超调后回馈发电
- 控制方式为FVC或者SVC,速度环参数过强,导致速度超调
- 电机还在旋转时直接启动
- 控制方式为V/f,振荡过压
- 减速时间过短
- 机型参数设置错误
- 制动单元开启电压设置高
- 同步机超速后触发故障或手动自由停机
- 控制方式为FVC,编码器参数设置不合理
- 控制方式为FVC,编码器接线异常
- 控制方式为FVC,未辨识编码器相关参数
- 控制方式为FVC,编码器安装存在问题
- 控制方式为FVC,同步机在停机后位置发生变化
- 其他原因
检查与处理
资料来源:MD580S系列低压高性能工程型变频器功能手册 P415
MD880
直流过压
变频器
故障含义:
可能原因
- 直流母线电压偏高。
- 直流母线过压阈值设置不合适。
- 制动单元开启电压设置过高。
- 存在发电工况,未安装制动单元或者制动电阻选型不合适。
- 驱动器电压等级选择错误。
- 驱动器机型设置错误。
- 过压抑制参数设置不合理。
- 直流母线电压校正系数设置不合理。
- 矢量控制时,速度环参数不合理。
- 电机还在旋转时直接启动运行导致电机发电,母线过压。
- 对地短路。
- 其他问题。
检查与处理
资料来源:MD880系列变频器功能手册(HCU) P601
MD880-61
直流母线电压高
制动单元
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:MD880-61系列单相制动单元参数手册 P48