汇川 42-1 电机速度偏差过大
汇川 / 42-1
MD580
电机速度偏差过大
变频器
故障含义:故障类别:电机速度偏差过大;默认等级:显示警告;复位方式:自动复位
可能原因
- 加减速时间过小,电机无法跟随电机设定速度
- 负载过大或者电机堵转
- 偏差过大检测阈值E8-09或者偏差过大检测时间E8-10设置偏小
- 矢量控制时,速度环PI参数偏弱
- 编码器参数设置不正确
- -
- -
检查与处理
资料来源:汇川官方功能手册 19011555 A00 P456
MD580S
电机速度偏差过大
变频器
故障含义:
可能原因
- 负载过重或电机堵转
- 控制方式为FVC或者SVC,速度环参数过弱
- 控制方式为FVC或者SVC,同步机退磁
- 控制方式为FVC或者SVC,未辨识电机参数
- 机型参数设置错误
- 电机参数设置异常
- 控制方式为FVC,编码器参数设置不合理
- 控制方式为FVC,编码器断线
- 控制方式为FVC,未辨识编码器相关参数
- 控制方式为FVC,编码器安装存在问题
- 控制方式为FVC,编码器供电异常
- 控制方式为FVC,同步机在停机后位置发生变化
- 电流限幅设置过小
- 转矩限幅设置过小
- 功率限幅设置过小
- 偏差过大检测阈值E8-09或者偏差过大检测时间E8-10设置偏小
- 加减速时间过小,电机实际速度无法跟随设定速度
检查与处理
资料来源:MD580S系列低压高性能工程型变频器功能手册 P431;MD880系列变频器功能手册(HCU) P613
MD880
电机速度偏差过大
变频器
故障含义:
可能原因
- 负载过重或电机堵转
