汇川 22-2 编码器线数设置错误
汇川 / 22-2
MD580
编码器线数设置错误
变频器
故障含义:故障类别:调谐结果异常;默认等级:自由停车;复位方式:手动复位
可能原因
- 动态辨识时检测到的速度反馈值和给定速度指令不符
检查与处理
资料来源:汇川官方功能手册 19011555 A00 P454
MD580S
编码器线数不对
变频器
故障含义:
可能原因
- 参数设置错误
- 编码器异常
- 其他原因
检查与处理
资料来源:MD580S系列低压高性能工程型变频器功能手册 P429;MD880系列变频器功能手册(HCU) P612
MD880
编码器线数不对
变频器
故障含义:
可能原因
- 参数设置错误
- 编码器异常
- 其他原因
检查与处理
资料来源:MD580S系列低压高性能工程型变频器功能手册 P429;MD880系列变频器功能手册(HCU) P612
MD880-61
制动电阻检测偏小
制动单元
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:MD880-61系列单相制动单元参数手册 P48