汇川 20-13 FVC模式下测速反馈编码器未使能
汇川 / 20-13
MD580
FVC模式下测速反馈编码器未使能
变频器
故障含义:故障类别:编码器异常;默认等级:自由停车;复位方式:手动复位
可能原因
- FVC模式下d0-12速度反馈编码器对应的编码器模块未使能
检查与处理
资料来源:汇川官方功能手册 19011555 A00 P453
MD580S
FVC模式下测速反馈编码器未使能
变频器
故障含义:
可能原因
- FVC模式下d0-12速度反馈编码器对应的编码器模块未使能
检查与处理
资料来源:MD580S系列低压高性能工程型变频器功能手册 P428
MD880
编码器定向偏差
变频器
故障含义:
可能原因
- 1.没有进行辨识编码器安装角度;2.编码器与电机轴发生滑动;3.磁极位置辨识的角度不准;4.同步电机配ABZ编码器或正余弦编码器闭环FVC运行时Z信号或AB脉冲有干扰;5.其他原因。
检查与处理
资料来源:MD880系列变频器功能手册(HCU) P611