汇川 2-2 软件过流
汇川 / 2-2
MD580
软件过流
变频器
故障含义:故障类别:过流;默认等级:自由停车;复位方式:手动复位
可能原因
- 软件过流判断阈值A4-18设置不合适
检查与处理
资料来源:汇川官方功能手册 19011555 A00 P448
MD580S
软件过流
变频器
故障含义:
可能原因
- 软件过流判断阈值A4-18设置不合适
- 控制方式为FVC或者SVC,速度环参数过强
- 控制方式为FVC或者SVC,同步机退磁
- 控制方式为FVC或者SVC,未辨识电机参数
- 高速运行载频设置过低
- 电机未完全停止旋转时直接启动
- 控制方式为V/f,振荡过流
- 控制方式为V/f,过流抑制参数设置不合适
- 控制方式为V/f,过压抑制或欠压抑制参数不合适
- 控制方式为V/f,转矩提升参数设置过大
- 控制方式为V/f,加减速时间过小
- 机型参数设置错误
- 电机参数设置异常
- 控制方式为V/f,V/f曲线给定电压过大
- 控制方式为SVC,0Hz附近运行发散
- 自定义软件过流检测阈值[A4-38]偏低
- 控制方式为FVC,编码器参数设置不合理
- 控制方式为FVC,编码器接线异常
- 控制方式为FVC,未辨识编码器相关参数
- 控制方式为FVC,编码器安装存在问题
- 控制方式为FVC,同步机在停机后位置发生变化
- 外围异常
- 其他原因
检查与处理
资料来源:MD580S系列低压高性能工程型变频器功能手册 P413;MD880系列变频器功能手册(HCU) P597
MD880
软件过流
变频器
故障含义:
可能原因
资料来源:MD880-61系列单相制动单元参数手册 P48