汇川 10-1 驱动器过载
汇川 / 10-1
MD580
驱动器过载
变频器
故障含义:故障类别:驱动器过载;默认等级:自由停车;复位方式:手动复位
可能原因
- 负载过大
- 驱动器选型偏小
- 电机参数设置异常
- VF控制时,转矩提升设置不合理
- 发生电机堵转
- 过载模式(A4-23)选择不合理
- 其他原因
检查与处理
资料来源:汇川官方功能手册 19011555 A00 P450
MD580S
驱动器过载
变频器
故障含义:
可能原因
- 负载过大
- 驱动器选型偏小
- 机型参数设置错误
- 电机参数设置异常
- 控制方式为V/f时,转矩提升设置不合理
- 电机堵转
- 过载模式[A4-51]选择不合理
- 载频设置过高导致降额
- 长时间低频运行导致降额
- 控制方式为SVC,0Hz附近运行发散
- 控制方式为FVC或者SVC,同步机退磁
- 控制方式为FVC或者SVC,未辨识电机参数
- 控制方式为V/f,加减速时间过小
- 控制方式为V/f,V/f曲线给定电压过大
- 电机还在旋转时直接启动
- 控制方式为V/f,振荡过载
- 控制方式为FVC或者SVC,同步机磁极角度辨识错误
- 控制方式为FVC,编码器参数设置不合理
- 控制方式为FVC,编码器接线异常
- 控制方式为FVC,未辨识编码器相关参数
- 控制方式为FVC,编码器安装存在问题
- 控制方式为FVC,同步机在停机后位置发生变化
- 其他原因
检查与处理
资料来源:MD580S系列低压高性能工程型变频器功能手册 P419;MD880系列变频器功能手册(HCU) P602
MD880
驱动器过载
变频器
故障含义:
可能原因
- 负载过大
- 驱动器选型偏小
- 机型参数设置错误
- 电机参数设置异常
资料来源:MD880-61系列单相制动单元参数手册 P48