新时达 52 UCMP参数设置错误
新时达 / 52
AS-M210
电机PTC过热报警
变频器
故障含义:可能原因:电机持续过载电机选型偏小PTC 异常。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS-M210系列通用矢量变频器说明书 故障表 P23
制动时间异常
变频器
故障含义:可能原因:制动开启后,母线电压未降到设定阈值制动电阻损坏。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS-M210通用型小功率系列变频器操作手册V1.17 故障表 P36
AS180
电机PTC过热告警主控板错误
变频器
故障含义:可能原因:电机持续过载电机选型偏小PTC 异常。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS180系列高性能vf通用变频器使用说明书V2.04 故障表 P162;新时达 AS450系列通用矢量型变频器操作手册V2.02 故障表 P27;新时达 AS500_系列高性能矢量变频器使用说明书V2.04 故障表 P176;新时达 AS600N系列起重专用变频器使用说明书20180420 故障表 P182;新时达 ME500系列高性能矢量型变频器使用说明书V1.00(20150301) 故障表 P176
电机PTC过热PTC异常
变频器
故障含义:可能原因:电机持续过载电机选型偏小PTC 异常。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS180系列高性能vf通用变频器操作手册V2.02 故障表 P24
AS180N
电机PT1000过热报警
变频器
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS180N(-B)系列高性能通用变频器V5.02 20240912 故障表 P165
AS300A
失速保护
门机控制器
故障含义:可能原因:参数设置错误;电机线或编码器接线不对。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS300A电梯专用门机变频器使用说明书V1.2 故障表 P28
AS320SE
封星失败故障
变频器
故障含义:可能原因:变频器封星失败。驱动板硬件故障。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS320SE 系列电梯变频器使用手册 - V1.1 故障表 P88
AS380
UCMP参数设置错误
变频器
故障含义:同步电梯自动状态下,不在设置参数界面,且电;梯井道自学习已经完成,接收到变频器UCM参数设置错误标志
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS380系列电梯一体化驱动控制器使用说明书V4.2 故障 P239;新时达 B8000系列家用梯一体化控制柜使用说明书V1.4 故障 P114;新时达 C7000+系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书 V4.1 故障 P199;新时达 G9000+电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.1 故障 P70;新时达 G9000电梯一体化驱动控制柜使用说明书V3.2 故障 P71;新时达 SmartX 1.0系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.5 故障 P182
AS450
故障含义:可能原因:电机持续过载电机选型偏小PTC 异常变频器主控板烧录程序。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS450系列通用矢量型变频器使用说明书V2.04 故障表 P176
AS500
资料来源:新时达 AS500S变频器使用说明书V1.04 故障表 P138;新时达 ET6 EP6 EH6智能柔性驱动器说明书V2.8-20240919 故障表 P158
AS600N
资料来源:新时达 AS700系列工程型变频器使用说明书(V2.01) 故障表 P224
AS720D
电机PTC过模拟量输入异常(7)热警报
变频器
故障含义:可能原因:柜内温度高。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS720D 液冷四象限变频器柜用户手册V0.5 故障表 P106
B8000
UCMP参数设置错误
变频器
故障含义:可能原因:15V 驱动电压异常故障。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 ES6系列智能柔性驱动器使用说明书V2.6-20240226 故障表 P38
ET6/EP6/EH6
驱动15V电源异常
变频器
故障含义:
可能原因
检查与处理
