新时达 39 电流瞬时值过大报警
新时达 / 39
AS-M210
电流瞬时值过大报警
变频器
故障含义:可能原因:Ia、Ib、Ic 不运行时三相电流瞬时值过大报警。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS170NT产品使用说明书V1.01-20221018 故障表 P57;新时达 AS180系列高性能vf通用变频器使用说明书V2.04 故障表 P161;新时达 AS320 系统电梯专用变频器使用说明书 V3.0 故障表 P108;新时达 AS450系列通用矢量型变频器使用说明书V2.04 故障表 P176;新时达 AS500_系列高性能矢量变频器使用说明书V2.04 故障表 P176;新时达 AS600N系列起重专用变频器使用说明书20180420 故障表 P182;新时达 AS620系列升降机专用变频器使用说明书V1.03(标准)20151125_标记 故障表 P91;新时达 AS-M210系列通用矢量变频器说明书 故障表 P22;新时达 ME500系列高性能矢量型变频器使用说明书V1.00(20150301) 故障表 P175
电流瞬时值过大
变频器
故障含义:可能原因:Ia、Ib、Ic 不运行时三相电流瞬时值过大报警。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS180系列高性能vf通用变频器操作手册V2.02 故障表 P23;新时达 AS320SE 系列电梯变频器使用手册 - V1.1 故障表 P87;新时达 AS-M210通用型小功率系列变频器操作手册V1.17 故障表 P36
AS170NT
电流瞬时值过大报警
变频器
故障含义:Ia,Ib,Ic不运行时三相电流瞬时值过大报警
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS300电梯专用门机变频器使用说明书V1.1 故障 P36
AS320
电流瞬时值过大报警
变频器
故障含义:安全触点检测故障
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS380系列电梯一体化驱动控制器使用说明书V4.2 故障 P238;新时达 B8000系列家用梯一体化控制柜使用说明书V1.4 故障 P114;新时达 C7000+系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书 V4.1 故障 P198;新时达 G9000+电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.1 故障 P69;新时达 G9000电梯一体化驱动控制柜使用说明书V3.2 故障 P70;新时达 SmartX 1.0系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.5 故障 P181
AS450
电流瞬时值过大报警
变频器
资料来源:新时达 AS500S变频器使用说明书V1.04 故障表 P138;新时达 ET6 EP6 EH6智能柔性驱动器说明书V2.8-20240919 故障表 P158
AS600N
电流瞬时值过大报警
变频器
资料来源:新时达 AS720D 液冷四象限变频器柜用户手册V0.5 故障表 P105;新时达 使用说明书-AS720S-V0.6-20240221-CN 故障表 P87;新时达 ES6系列智能柔性驱动器使用说明书V2.6-20240226 故障表 P38
AS720S
电流采样异常
变频器
