新时达 21 软件过流(abc相电流过流瞬时值)
新时达 / 21
AS-M210
abc过电流
变频器
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS180N(-B)系列高性能通用变频器V5.02 20240912 故障表 P163;新时达 AS500S变频器使用说明书V1.04 故障表 P137;新时达 AS-M210系列通用矢量变频器说明书 故障表 P21;新时达 ET6 EP6 EH6智能柔性驱动器说明书V2.8-20240919 故障表 P157
AS180
abc过电流
变频器
故障含义:可能原因:电机单相对地短路编码器故障驱动板检测回路出错。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS180系列高性能vf通用变频器使用说明书V2.04 故障表 P160;新时达 AS450系列通用矢量型变频器使用说明书V2.04 故障表 P174;新时达 AS500_系列高性能矢量变频器使用说明书V2.04 故障表 P174;新时达 AS600N系列起重专用变频器使用说明书20180420 故障表 P180;新时达 AS620系列升降机专用变频器使用说明书V1.03(标准)20151125_标记 故障表 P90;新时达 ME500系列高性能矢量型变频器使用说明书V1.00(20150301) 故障表 P174
AS180N
abc过电流
变频器
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS180N(-B)系列高性能通用变频器V5.02 20240912 故障表 P163;新时达 AS500S变频器使用说明书V1.04 故障表 P137;新时达 AS-M210系列通用矢量变频器说明书 故障表 P21;新时达 ET6 EP6 EH6智能柔性驱动器说明书V2.8-20240919 故障表 P157
AS300
软件过流(abc相电流过流瞬时值)
变频器
故障含义:电机单相对地短路编码器故障;驱动板检测回路出错
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS300电梯专用门机变频器使用说明书V1.1 故障 P35
AS300A
堵转
门机控制器
故障含义:可能原因:机械有卡阻、自闭力太大;参数设置不合理。设置F01.14 = 1,恢复出厂值,重新进行调试。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS300A电梯专用门机变频器使用说明书V1.2 故障表 P27
AS320
abc过电流(三相瞬时值)
变频器
故障含义:可能原因:电机单相对地短路编码器故障驱动板检测回路出错。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS320 系统电梯专用变频器使用说明书 V3.0 故障表 P108;新时达 AS320SE 系列电梯变频器使用手册 - V1.1 故障表 P86;新时达 ES6系列智能柔性驱动器使用说明书V2.6-20240226 故障表 P37
AS320SE
故障含义:电机过热输入点有输入信号
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS360系列全并行电梯一体化驱动控制器使用说明书V2.0 故障 P173;新时达 AS390系列四象限电梯一体化驱动控制器使用说明书V2.0 故障 P211;新时达 B8000系列家用梯一体化控制柜使用说明书V1.4 故障 P112
AS380
电机过热
变频器
故障含义:主电机过热输入点有输入信号前门机过热;后门机过热
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS380系列电梯一体化驱动控制器使用说明书V4.2 故障 P237
AS390
电机过热
变频器
故障含义:可能原因:驱动板检测回路出错。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS510系列AFE整流回馈单元使用说明书V1.02 故障表 P81
AS600N
abc过电流
变频器
故障含义:可能原因:瞬时电流过大;硬件采样电路故障。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS700系列工程型变频器使用说明书(V2.01) 故障表 P218
AS720D
abc过电流(三相瞬时值)
变频器
故障含义:可能原因:电流传感器异常驱动板检测回路出错电网电压采集板卡接线错误。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS720D 液冷四象限变频器柜用户手册V0.5 故障表 P100
AS720S
abc过电流(三相瞬时值)
变频器
故障含义:可能原因:电机单相对地短路驱动板检测回路出错加速时间过短启动时负载过大。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 使用说明书-AS720S-V0.6-20240221-CN 故障表 P86
B8000
电机过热
变频器
故障含义:电机过热输入点有输入信号
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS360系列全并行电梯一体化驱动控制器使用说明书V2.0 故障 P173;新时达 AS390系列四象限电梯一体化驱动控制器使用说明书V2.0 故障 P211;新时达 B8000系列家用梯一体化控制柜使用说明书V1.4 故障 P112
C100
急停
变频器
故障含义:急停按钮按下
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS.C100系列欧式起重机控制器使用说明书 故障 P51
C7000+
电机过热
变频器
故障含义:电机过热输入点有输入信号:前门机过热;:后门机过热
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 C7000+系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书 V4.1 故障 P197
ES6
故障含义:电机过热输入点有输入信号前门机过热;后门机过热
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 G9000+电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.1 故障 P68;新时达 G9000电梯一体化驱动控制柜使用说明书V3.2 故障 P69;新时达 SmartX 1.0系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.5 故障 P180
G9000+
电机过热
变频器
资料来源:新时达 PD110产品使用说明书V1.03-20221116 故障表 P25
SD380
堵转
门机控制器
故障含义:可能原因:开关门过程有阻挡。按正确方法接线;按正确方法接编码器
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 SD380 集成门机控制器产品说明书V1.1 故障表 P67
SMARTX
电机过热
变频器
故障含义:电机过热输入点有输入信号前门机过热;后门机过热
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 G9000+电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.1 故障 P68;新时达 G9000电梯一体化驱动控制柜使用说明书V3.2 故障 P69;新时达 SmartX 1.0系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.5 故障 P180