新时达 17 飞车保护
新时达 / 17
AS-M210
同向超速(最大速度允许范围内)
变频器
故障含义:可能原因:编码器参数设置错误或受干扰正向负载过大或负载突变。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS180系列高性能vf通用变频器使用说明书V2.04 故障表 P160;新时达 AS450系列通用矢量型变频器使用说明书V2.04 故障表 P174;新时达 AS500_系列高性能矢量变频器使用说明书V2.04 故障表 P174;新时达 AS600N系列起重专用变频器使用说明书20180420 故障表 P180;新时达 AS-M210系列通用矢量变频器说明书 故障表 P20;新时达 ME500系列高性能矢量型变频器使用说明书V1.00(20150301) 故障表 P174
同向飞车
变频器
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS-M210通用型小功率系列变频器操作手册V1.17 故障表 P35
AS180
资料来源:新时达 AS180N(-B)系列高性能通用变频器V5.02 20240912 故障表 P163;新时达 AS500S变频器使用说明书V1.04 故障表 P137;新时达 ET6 EP6 EH6智能柔性驱动器说明书V2.8-20240919 故障表 P157;新时达 PD110产品使用说明书V1.03-20221116 故障表 P25
AS300
飞车保护
变频器
故障含义:编码器参数设置错误或受干扰负载过大或负载突变
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS300电梯专用门机变频器使用说明书V1.1 故障 P35
AS300A
欠压
门机控制器
故障含义:可能原因:系统断电;供电电压偏低。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS300A电梯专用门机变频器使用说明书V1.2 故障表 P27
AS380
下减速开关4错位
变频器
故障含义:学习下减速4丢失;学习下减速4错位;运行过程中检查:四层下减速开关动作位置高于井道学习的四层下减速开关位置150mm;运行过程中检查:四层下减速开关动作位置低于井道学习的四层下减速开关位置250mm;停车时检查:四层下减速开关动作且当前位置高于井道学习的四层下减速开关位置300mm停车时检查:四层下减速开关未动作且当前位置低于井道学习的四层下减速开关位置300mm
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS380系列电梯一体化驱动控制器使用说明书V4.2 故障 P236;新时达 C7000+系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书 V4.1 故障 P196;新时达 G9000+电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.1 故障 P68;新时达 G9000电梯一体化驱动控制柜使用说明书V3.2 故障 P69;新时达 SmartX 1.0系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.5 故障 P179
AS390
下减速开关4错位
变频器
故障含义:自学习未学习到对应开关;自学习完成时,学到的开关位置不对,距离端站位置过近;运行过程中检查:四层下减速开关动作位置高于井道学习的四层下减速开关位置150mm;运行过程中检查:四层下减速开关动作位置低于井道学习的四层下减速开关位置250mm;停车时检查:四层下减速开关动作且当前位置高于井道学习的四层下减速开关位置300mm停车时检查:四层下减速开关未动作且当前位置低于井道学习的四层下减速开关位置300mm
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS390系列四象限电梯一体化驱动控制器使用说明书V2.0 故障 P211
AS450
故障含义:起升抱闸接触器黏连;起升抱闸接触器反馈断线;起升抱闸接触器反馈极性设置错误
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS.C100系列欧式起重机控制器使用说明书 故障 P51
C7000+
下减速开关4错位
变频器
故障含义:可能原因:同步电机失磁状态产生飞车同步电机角度自学习不对电机参数转速设置不对正向负载过大或负载突变。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 ES6系列智能柔性驱动器使用说明书V2.6-20240226 故障表 P36
ET6/EP6/EH6
