新时达 11 下减速开关1错位
新时达 / 11
AS170NT
电机低速过流
变频器
故障含义:可能原因:电网电压低电机参数设置不正常电机运转中直接快速启动加速时间对于负载惯性(GD2)太短。电网电压低负载转动惯量过大电机参数设置不正常减速时间对于负载惯性(GD2)太短。运行中负载突变电机参数设置不正常。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS170NT产品使用说明书V1.01-20221018 故障表 P54;新时达 AS500_系列高性能矢量变频器使用说明书V2.04 故障表 P173;新时达 AS600N系列起重专用变频器使用说明书20180420 故障表 P179;新时达 ME500系列高性能矢量型变频器使用说明书V1.00(20150301) 故障表 P173
AS180
电机低速过流
变频器
故障含义:可能原因:电网电压低电机参数设置不正常电机运转中直接快速启动加速时间对于负载惯性(GD2)太短。电网电压低负载转动惯量过大电机参数设置不正常减速时间对于负载惯性(GD2)太短。运行中负载突变电机参数设置不正常编码器无信号输出编码器连线断线功能码设置异常。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS180系列高性能vf通用变频器使用说明书V2.04 故障表 P159
电机低速过流(加速运行中)动
变频器
故障含义:可能原因:电网电压低电机参数设置不正常电机运转中直接快速启动加速时间对于负载惯性(GD2)太短。电网电压低负载转动惯量过大电机参数设置不正常减速时间对于负载惯性(GD2)太短。运行中负载突变电机参数设置不正常。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS180系列高性能vf通用变频器操作手册V2.02 故障表 P20
AS320SE
电机低速过流(减速运行中)
变频器
故障含义:可能原因:电网电压低电机参数设置不正常电机运转中直接快速启动加速时间对于负载惯性(GD2)太短电网电压低负载转动惯量过大电机参数设置不正常减速时间对于负载惯性(GD2)太短运行中负载突变电机参数设置不正常。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS320SE 系列电梯变频器使用手册 - V1.1 故障表 P85
AS360
下减速开关1错位
变频器
故障含义:1级下减速开关丢失,1级下减速开关以上的减速开关动作时,未学习到1级下减速开关;1级下减速开关距端站距离太短,当减速开关级数大于1级,1级下减速开关动作位置低于底层楼层高度位置的3/5;否则,1级下减速开关动作位置低于最短减速距离;未学习到下端站开关
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS360系列全并行电梯一体化驱动控制器使用说明书V2.0 故障 P143
AS380
下减速开关1错位
变频器
故障含义:学习下减速1丢失;学习下减速1错位;运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm;运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm;停车时检查:单层下减速开关动作且当前位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm;停车时检查:单层下减速开关未动作且当前位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作;且电梯不在最底层;电梯在最底层,当下减速开关1未动作
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS380系列电梯一体化驱动控制器使用说明书V4.2 故障 P235;新时达 C7000+系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书 V4.1 故障 P195;新时达 G9000+电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.1 故障 P67;新时达 G9000电梯一体化驱动控制柜使用说明书V3.2 故障 P68;新时达 SmartX 1.0系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.5 故障 P178
AS390
下减速开关1错位
变频器
故障含义:自学习未学习到对应开关;自学习完成时,学到的开关位置不对,距离端站位置过近;运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm;运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm;停车时检查:单层下减速开关动作且当前位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm;停车时检查:单层下减速开关未动作且当前位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作;且电梯不在最底层;电梯在最底层,当下减速开关1未动作
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS390系列四象限电梯一体化驱动控制器使用说明书V2.0 故障 P210
AS450
电机低速过流
变频器
故障含义:可能原因:电网电压低电机参数设置不正常电机运转中直接快速起动加速时间对于负载惯性(GD2)太短。电网电压低负载转动惯量过大电机参数设置不正常减速时间对于负载惯性(GD2)太短。运行中负载突变电机参数设置不正常。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS450系列通用矢量型变频器使用说明书V2.04 故障表 P173
AS500
电机低速过流
变频器
故障含义:可能原因:电网电压低电机参数设置不正常电机运转中直接快速启动电网电压低负载转动惯量过大电机参数设置不正常减速时间太短运行中负载突变电机参数设置不正常功能码设置异常。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS620系列升降机专用变频器使用说明书V1.03(标准)20151125_标记 故障表 P89
AS700
主断路器故障
变频器
故障含义:可能原因:机械故障;闭合IO 给定信号线故障。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS700系列工程型变频器使用说明书(V2.01) 故障表 P218
电机低速过流(减速运行中)
变频器
故障含义:可能原因:电网电压低电机参数设置不正常电机运转中直接快速启动加速时间对于负载惯性(GD2)太短。电网电压低负载转动惯量过大电机参数设置不正常减速时间对于负载惯性(GD2)太短。运行中负载突变电机参数设置不正常。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS700系列工程型变频器使用说明书(V2.01) 故障表 P221
AS720D
电机低速过流(减速运行中)
变频器
故障含义:可能原因:电网电压低电机参数设置不正常电机运转中直接快速启动加速时间对于负载惯性太短。减速时间对于负载惯性太短。
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS720D 液冷四象限变频器柜用户手册V0.5 故障表 P103;新时达 使用说明书-AS720S-V0.6-20240221-CN 故障表 P86
AS720S
故障含义:运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm;运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm;停车时检查:单层下减速开关动作且当前位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm停车时检查:单层下减速开关未动作且当前位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最底层;电梯在最底层,当下减速开关1未动作
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 B8000系列家用梯一体化控制柜使用说明书V1.4 故障 P112
C100
小车抱闸接触器故障
变频器
故障含义:小车抱闸接触器黏连;小车抱闸接触器反馈断线;小车抱闸接触器反馈极性设置错误
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS.C100系列欧式起重机控制器使用说明书 故障 P50
C7000+
下减速开关1错位
变频器
故障含义:电机电流超过设定值的150%1 分钟
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 iAStar-S3系列电梯专用变频器使用说明书 故障诊断 P137