新时达 03 电梯上行越层
新时达 / 03
AS360
电梯上行越层
变频器
故障含义:自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层电梯上行时冲过顶层平层
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS360系列全并行电梯一体化驱动控制器使用说明书V2.0 故障 P144
AS380
电梯上行越层
变频器
故障含义:自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层;上行断上限位;电梯上行时冲过顶层平层
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS380系列电梯一体化驱动控制器使用说明书V4.2 故障 P234;新时达 C7000+系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书 V4.1 故障 P194;新时达 G9000+电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.1 故障 P66;新时达 G9000电梯一体化驱动控制柜使用说明书V3.2 故障 P67;新时达 SmartX 1.0系列电梯一体化驱动控制柜使用说明书V1.5 故障 P177
AS390
电梯上行越层
变频器
故障含义:自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层;电梯上行时冲过顶层平层
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 AS390系列四象限电梯一体化驱动控制器使用说明书V2.0 故障 P209
B8000
电梯上行越层
变频器
故障含义:自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层;上行断上限位;电梯非检修上行时冲过顶层平层
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 B8000系列家用梯一体化控制柜使用说明书V1.4 故障 P111
C7000+
电梯上行越层
变频器
故障含义:自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层;上行中上限位断开
可能原因
检查与处理
资料来源:新时达 iAStar-S8系列电梯一体化驱动控制器使用说明书 故障诊断 P131