施耐德 734E 检测到编码器的模拟信号存在错误。

施耐德 / 734E

LXM32A

检测到编码器的模拟信号存在错误。

伺服驱动器

故障含义:故障存储器中的附加信息指示Internal_DeltaQuep。参数_SigLatched Bit 16编码器连接不正确。编码器信号受到EMI 影响(屏蔽连接、接线等)机械问题。

可能原因

检查与处理

资料来源:LXM32A 交流伺服驱动装置 , 用户指南 (0198441113759-ZH) P298;Lexium 32i ETH 和 BMi 集成式伺服驱动系统 , 用户指南 (EIO0000002623) P320

LXM32M

检测到编码器的模拟信号存在错误。故障存储器中的附加信息指示Internal_DeltaQuep。

伺服驱动器

故障含义:

可能原因

检查与处理

资料来源:LXM32M 交流伺服驱动装置 用户指南 (0198441113771.14) P403

LXM32i

