施耐德 7320 检测到系统错误:编码器参数无效

施耐德 / 7320

LXM32A

检测到系统错误:编码器参数无效

伺服驱动器

故障含义:参数_SigLatched Bit 16未在工厂中对连接编码器或电机编码器的通信通道(Hiperface) 上的干扰耦合进行参数设置。

可能原因

检查与处理

资料来源:LXM32A 交流伺服驱动装置 , 用户指南 (0198441113759-ZH) P296;Lexium 32i ETH 和 BMi 集成式伺服驱动系统 , 用户指南 (EIO0000002623) P318;Lexium18 交流伺服驱动系统, 用户手册 (PKR68457_ZH-CN) P330

LXM32M

检测到系统错误:编码器参数无效

伺服驱动器

故障含义:

可能原因

检查与处理

资料来源:LXM32M 交流伺服驱动装置 用户指南 (0198441113771.14) P401

LXM32i

