施耐德 610E 系统出错: 24VDC 低于PowerDown- 阈值
施耐德 / 610E
LXM05B
系统出错: 24VDC 低于PowerDown- 阈值
伺服驱动器
故障含义:故障等级 4,出错位 28
可能原因
检查与处理
资料来源:LXM05B - 简明指南 - 交流伺服驱动装置 (1765422) P170
LXM32A
检测到系统错误:24 VDC 低于关断欠压阈值
伺服驱动器
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:LXM32A 交流伺服驱动装置 , 用户指南 (0198441113759-ZH) P295;LXM32M 交流伺服驱动装置 用户指南 (0198441113771.14) P400;Lexium 32i ETH 和 BMi 集成式伺服驱动系统 , 用户指南 (EIO0000002623) P317
LXM32M
检测到系统故障:24 Vdc 低于关断电压阈值
伺服驱动器
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:Lexium18 交流伺服驱动系统, 用户手册 (PKR68457_ZH-CN) P329