施耐德 5603 换向出错
施耐德 / 5603
LXM05B
换向出错
伺服驱动器
故障含义:故障等级 4,出错位 17
可能原因
检查与处理
资料来源:LXM05B - 简明指南 - 交流伺服驱动装置 (1765422) P170
LXM32A
发现整流换向出错
伺服驱动器
故障含义:故障存储器中的附加信息指示Internal_DeltaQuep。参数_SigLatched Bit 26电机电缆的布线错误。由于干扰耦合,编码器信号丢失。负载力矩高于电机转矩。编码器的非易失性存储器含有无效数据(编码器的相位差不正确)。电机未调准。
可能原因
检查与处理
资料来源:LXM32A 交流伺服驱动装置 , 用户指南 (0198441113759-ZH) P294;Lexium 32i ETH 和 BMi 集成式伺服驱动系统 , 用户指南 (EIO0000002623) P317
LXM32M
发现整流换向出错。故障存储器中的附加信息指示 Internal_DeltaQuep。
伺服驱动器
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:LXM32M 交流伺服驱动装置 用户指南 (0198441113771.14) P400
LXM32i
发现整流换向出错
伺服驱动器
故障含义:电机电缆的布线错误。由于干扰耦合,编码器信号丢失。负载扭矩高于电机扭矩。编码器的EEPROM 含有无效数据(编码器的相位差不正确)。电机未调准。
可能原因
检查与处理
资料来源:Lexium18 交流伺服驱动系统, 用户手册 (PKR68457_ZH-CN) P329