施耐德 5446 检测到系统错误:非易失性存储器校验和错误(用于停电数据)
施耐德 / 5446
LXM32A
检测到系统错误:非易失性存储器校验和错误(用于停电数据)
伺服驱动器
故障含义:参数_SigLatched Bit 29内部非易失性存储器不工作。
可能原因
检查与处理
资料来源:LXM32A 交流伺服驱动装置 , 用户指南 (0198441113759-ZH) P293;Lexium 32i ETH 和 BMi 集成式伺服驱动系统 , 用户指南 (EIO0000002623) P315
LXM32M
检测到系统错误:非易失性存储器校验和错误(用于停电数据)
伺服驱动器
故障含义:
可能原因
检查与处理
资料来源:LXM32M 交流伺服驱动装置 用户指南 (0198441113771.14) P398
LXM32i
检测到系统故障:EEPROM 校验和错误(用于停电数据)
伺服驱动器
故障含义:内部EEPROM 功能不正常。
可能原因
检查与处理
资料来源:Lexium18 交流伺服驱动系统, 用户手册 (PKR68457_ZH-CN) P328