施耐德 5201 电机编码器通讯故障

施耐德 / 5201

LXM05B

电机编码器通讯故障

伺服驱动器

故障含义:故障等级 4,出错位 19

可能原因

检查与处理

资料来源:LXM05B - 简明指南 - 交流伺服驱动装置 (1765422) P169

LXM32A

检测到与电机编码器的通信故障

伺服驱动器

故障含义:参数_SigLatched Bit 16编码器未正确连接,EMI

可能原因

检查与处理

资料来源:LXM32A 交流伺服驱动装置 , 用户指南 (0198441113759-ZH) P292;Lexium 32i ETH 和 BMi 集成式伺服驱动系统 , 用户指南 (EIO0000002623) P313;Lexium18 交流伺服驱动系统, 用户手册 (PKR68457_ZH-CN) P327

LXM32M

检测到与电机编码器的通信故障

伺服驱动器

故障含义:

可能原因

检查与处理

资料来源:LXM32M 交流伺服驱动装置 用户指南 (0198441113771.14) P396

LXM32i

