施耐德 4402 制动电阻过载报警(I2t)

施耐德 / 4402

LXM05B

制动电阻过载报警(I2t)

伺服驱动器

故障含义:故障等级 0,出错位 6

可能原因

检查与处理

资料来源:LXM05B - 简明指南 - 交流伺服驱动装置 (1765422) P169

LXM32A

制动电阻过载(I2t > 75%)

伺服驱动器

故障含义:参数_WarnLatched Bit 29馈回的能量过高。外部负载过高。电机的速度过高。制动电阻不够用。

可能原因

检查与处理

资料来源:LXM32A 交流伺服驱动装置 , 用户指南 (0198441113759-ZH) P291;Lexium 32i ETH 和 BMi 集成式伺服驱动系统 , 用户指南 (EIO0000002623) P313

LXM32M

制动电阻过载 (I2t > 75%)

伺服驱动器

故障含义:

可能原因

检查与处理

资料来源:LXM32M 交流伺服驱动装置 用户指南 (0198441113771.14) P396

LXM32i

故障含义:馈回的能量过高。外部负载过高。电机的速度过高。制动电阻不够用。

可能原因

检查与处理

资料来源:Lexium18 交流伺服驱动系统, 用户手册 (PKR68457_ZH-CN) P326