丹佛斯 9 逆变器过载(警告/报警)

丹佛斯 / 9

VLT 2800

逆变器过载(INVERTER TIME)

变频器

故障含义:逆变器的电子热保护显示出变频器由于过载即将断开(输出电流过高,时间过长);电子热保护计量器在98%时送出警告信号,达到100%时则跳脱并警报;计量器若不降到90%以下,变频器是无法复归的;故障原因可能由于机械系统超载如帮浦和风机系统的管网破损、负载设计不合理等造成变频器长时间过载

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 VLT 2800系列操作手册 警告/报警信息 P118;丹佛斯 VLT 5000系列操作手册 警告/报警信息 P160

VLT 5000

VLT 7000 Booster

逆变器过载(INVERTER TIME)

变频器

故障含义:逆变器的电子过热保护装置显示变频器将因过载(电流过高,持续时间过长)而切断电源;逆变器电子热保护装置的计数器将在电流达到上限的98%时给出警告,并在达到上限的100%时跳闸,并给出报警;只有在当计数器低于上限的90%后,变频器才能复位;故障原因是变频器过载,电流超过上限且持续时间过长

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 VLT 7000 Booster操作说明 警告/报警信息 P107

VLT AQUA Drive FC 200

逆变器过载(警告/报警)

变频器

故障含义:变频器将因过载(电流过高,持续时间过长)而切断电源;逆变器电子热保护装置的计数器在达到98%时给出警告,并在100%时跳闸,同时给出报警;计数器高于90%时无法复位;故障原因是,变频器在过载超过100%的情况下运行时间过长

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 FC 100操作说明 疑难解答 P136;丹佛斯 FC 200操作说明 疑难解答 P110

VLT AutomationDrive FC 300

逆变器过载(警告/报警)

变频器

故障含义:变频器将因过载(电流过高,持续时间过长)而切断电源;逆变器电子热保护装置的计数器在达到98%时给出警告,并在100%时跳闸,同时给出报警;只有在计数器低于90%后,您才能将变频器复位;故障原因是,变频器在过载超过100%的情况下运行时间过长

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 VLT AutomationDrive FC 300操作说明 疑难解答 P84

VLT HVAC Drive FC 100

逆变器过载(警告/报警)

变频器

故障含义:变频器将因过载(电流过高,持续时间过长)而切断电源;逆变器电子热保护装置的计数器在达到98%时给出警告,并在100%时跳闸,同时给出报警;计数器高于90%时无法复位;故障原因是,变频器在过载超过100%的情况下运行时间过长

可能原因

检查与处理