丹佛斯 8 直流回路欠压(警告/报警)
丹佛斯 / 8
VLT 2800
欠电压(DC LINK UNDERVOLT)
变频器
故障含义:若中间电路电压(UDC)低于逆变器的欠电压极限(见下表),逆变器将关闭,直到UDC重新升到欠电压极限以上为止;若UDC持续欠电压超过一定时间,逆变器将跳脱;此时间长短取决于变频器容量大小,设置范围是2-15秒,电源电压过低时也会产生欠电压。在变频器关闭时会短暂显示警告8及6;注意:低电压警告(警告6)同时也可能产生“警告8”
可能原因
检查与处理
资料来源:丹佛斯 VLT 2800系列操作手册 警告/报警信息 P117
VLT 5000
欠电压(DC LINK UNDERVOLT)
变频器
故障含义:如果中间电路电压(DC)降到低于逆变器欠压极限(见上页表),变频器将检查24V供电是否接通;如果未连接24V供电,变频器将在一段给定时间后跳脱
可能原因
检查与处理
资料来源:丹佛斯 VLT 5000系列操作手册 警告/报警信息 P160
VLT 7000 Booster
电压过低(DC LINK UNDERVOLT)
变频器
故障含义:如果中间电路电压(直流)低于逆变器的欠压极限,变频器会在一段时间后跳闸,这段时间的长度取决于变频器型号;此外,显示器还将显示该电压
可能原因
检查与处理
资料来源:丹佛斯 VLT 7000 Booster操作说明 警告/报警信息 P107
VLT AQUA Drive FC 200
直流回路欠压(警告/报警)
变频器
故障含义:如果中间电路电压(直流)低于“电压过低警告”极限,变频器将检查是否已连接了24V备用电源;如果未连接24V备用电源,变频器将在指定时间(取决于设备)后跳闸
可能原因
检查与处理
资料来源:丹佛斯 FC 100操作说明 疑难解答 P136;丹佛斯 FC 200操作说明 疑难解答 P110
VLT AutomationDrive FC 300
直流回路欠压(警告/报警)
变频器
故障含义:如果中间电路电压(直流)低于“电压过低警告”极限,变频器将检查是否已连接了24V备用电源
可能原因
检查与处理
资料来源:丹佛斯 VLT AutomationDrive FC 300操作说明 疑难解答 P83
VLT HVAC Drive FC 100
直流回路欠压(警告/报警)
变频器
故障含义:如果中间电路电压(直流)低于“电压过低警告”极限,变频器将检查是否已连接了24V备用电源;如果未连接24V备用电源,变频器将在指定时间(取决于设备)后跳闸
可能原因
检查与处理