丹佛斯 6 直流回路电压低(警告)

丹佛斯 / 6

VLT 2800

低电压警告(DC LINK VOLTAGE LOW)

变频器

故障含义:若中间电路直流电压(UDC)低于电压警告值,变频器将警告信息,马达将持续运行;(见下表)若UDC低于电压警告极限一段时间后,变频器将跳脱;此时间长短与变频器大小容量有关,设定范围为2-15秒;注意:变频器将以警报8(欠电压)的情况跳脱;电网电压过低、电网缺相或变频器中间电路故障;警告/警告7过电压(DCLINKOVERVOLT)若中间电路电压(UDC)高于逆变器的过电压极限,逆变器将关闭,直到UDC重新降到过电压极限以下为止;若UDC持续过电压超过一定时间,逆变器将跳脱;此时间长短取决于变频器容量大小,设置范围是5-10秒,当马达减速时间太短,马达频率下降太快,可能产生过电压;注意:“高电压警告(警告5)同时也可能产生“警报7”

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 VLT 2800系列操作手册 警告/报警信息 P117

VLT 5000

低电压警告(DC LINK VOLTAGE LOW)

变频器

故障含义:若中间电路直流电压(DC)低于电压警告值,变频器将警告信息,马达将持续运行;(见上表)电网电压过低、电网缺相或变频器中间电路故障;VLT®5000系列160警告/警告7(WARNING/ALARM7)过电压(DCLINKOVERVOLT)若中间电路电压(DC)超过逆变器过电压极限(见上页表);变频器将在超过参数410所设时间之后跳脱;此外,显示屏幕上将给出该电压;通过连接煞车电阻(若变频器有内装煞车斩波器、EB或SB),或通过延长参数410中选择的时间,可将该故障消除;此外,可在参数400中激活“煞车功能/过电压控制”

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 VLT 5000系列操作手册 警告/报警信息 P159

VLT 7000 Booster

电压过低警告(DC LINK VOLTAGE LOW)

变频器

故障含义:中间电路电压(直流)低于电压过低警告。变频器的控制仍处于启用状态

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 VLT 7000 Booster操作说明 警告/报警信息 P106

VLT AQUA Drive FC 200

直流回路电压低(警告)

变频器

故障含义:中间电路电压(直流)低于控制系统的欠压极限;变频器仍处于活动状态

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 FC 100操作说明 疑难解答 P136;丹佛斯 FC 200操作说明 疑难解答 P109;丹佛斯 VLT AutomationDrive FC 300操作说明 疑难解答 P83

VLT AutomationDrive FC 300

直流回路电压低(警告)

变频器

故障含义:中间电路电压(直流)低于控制系统的欠压极限;变频器仍处于活动状态

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 FC 100操作说明 疑难解答 P136;丹佛斯 FC 200操作说明 疑难解答 P109;丹佛斯 VLT AutomationDrive FC 300操作说明 疑难解答 P83

VLT HVAC Drive FC 100

直流回路电压低(警告)

变频器

故障含义:中间电路电压(直流)低于控制系统的欠压极限;变频器仍处于活动状态

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 FC 100操作说明 疑难解答 P136;丹佛斯 FC 200操作说明 疑难解答 P109;丹佛斯 VLT AutomationDrive FC 300操作说明 疑难解答 P83