丹佛斯 29 变频器温度过高(报警)

丹佛斯 / 29

VLT 5000

散热器温度过高(HEAT SINK OVER TEMP.)

变频器

故障含义:如果变频器的型号为IP00或IP20,则散热器的断路温度为90ºC;温度故障在散热器温度低于60ºC时才可复归;造成温度故障的主要原因有:环境温度过高、马达电缆过长、载波频率过高、异物覆盖变频器;VLT®5000系列162

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 VLT 5000系列操作手册 警告/报警信息 P161

VLT AQUA Drive FC 200

变频器温度过高(报警)

变频器

故障含义:如果机箱为IP20或IP21/TYPE1,则散热片的断路温度为95oC+5oC,具体取决于变频器的规格;温度故障在散热片的温度低于70oC+5oC之前不能复位;故障可能是因为:环境温度过高-电动机线缆过长

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 FC 100操作说明 疑难解答 P137;丹佛斯 FC 200操作说明 疑难解答 P110

VLT AutomationDrive FC 300

变频器温度过高(报警)

变频器

故障含义:如果机箱为IP20或IP21/类型1,则散热片的断路温度为95oC+5oC;温度故障在散热片的温度低于70oC+5oC之前不能复位;故障可能是因为:环境温度过高-电动机线缆过长

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 VLT AutomationDrive FC 300操作说明 疑难解答 P84

VLT HVAC Drive FC 100

变频器温度过高(报警)

变频器

故障含义:如果机箱为IP20或IP21/TYPE1,则散热片的断路温度为95oC+5oC,具体取决于变频器的规格;温度故障在散热片的温度低于70oC+5oC之前不能复位;故障可能是因为:环境温度过高-电动机线缆过长

可能原因

检查与处理

资料来源:丹佛斯 FC 100操作说明 疑难解答 P137;丹佛斯 FC 200操作说明 疑难解答 P110