丹佛斯 11 电机热电阻温度高(警告/报警)
丹佛斯 / 11
VLT 2800
马达热敏电阻(MOTOR THERMISTOR)
变频器
故障含义:马达已经过热或热敏电阻已经断开;参数128(马达热保护)允许选择让变频器进行警告还是警报
可能原因
检查与处理
资料来源:丹佛斯 VLT 2800系列操作手册 警告/报警信息 P118;丹佛斯 VLT 5000系列操作手册 警告/报警信息 P160
VLT 5000
VLT 7000 Booster
电动机热敏电阻(MOTOR THERMISTOR)
变频器
故障含义:热敏电阻或热敏电阻连接已经断开;用参数117电动机热保护可选择变频器是给出警告还是给出报警
可能原因
检查与处理
资料来源:丹佛斯 VLT 7000 Booster操作说明 警告/报警信息 P107
VLT AQUA Drive FC 200
电机热电阻温度高(警告/报警)
变频器
故障含义:热敏电阻或热敏电阻连接已断开;选择当计数器达到参数1-90中的100%时,变频器发出警告还是报警
可能原因
检查与处理
资料来源:丹佛斯 FC 100操作说明 疑难解答 P136;丹佛斯 FC 200操作说明 疑难解答 P110
VLT AutomationDrive FC 300
电机热电阻温度高(警告/报警)
变频器
故障含义:热敏电阻或热敏电阻连接已断开;您可以在参数1-90中选择当计数器达到100%时,变频器是发出警告还是报警
可能原因
检查与处理
资料来源:丹佛斯 VLT AutomationDrive FC 300操作说明 疑难解答 P84
VLT HVAC Drive FC 100
电机热电阻温度高(警告/报警)
变频器
故障含义:热敏电阻或热敏电阻连接已断开;选择当计数器达到参数1-90中的100%时,变频器发出警告还是报警
可能原因
检查与处理
资料来源:丹佛斯 FC 100操作说明 疑难解答 P136;丹佛斯 FC 200操作说明 疑难解答 P110